Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ой, я такого способа использования ИБП еще не встречал и не рекомендую, хотя он кажется логичным. Проблема в том, что увеличить ватты для заданного ИБП не получится. Там же внутри железяки на определенные нагрузки рассчитаны. Integer, ты мощность нагрузки измерил уже?
P.S.
Если бесперебойник исправен, то ИМХО, проще всего сбросить с него монитор, тем более, что монитору он не нужен.
Ой, я такого способа использования ИБП еще не встречал и не рекомендую, хотя он кажется логичным. Проблема в том, что увеличить ватты для заданного ИБП не получится. Там же внутри железяки на определенные нагрузки рассчитаны. Integer, ты мощность нагрузки измерил уже?
Поступил проще - вытащил из компа все ненужные железяки.
Да и монитор, и еще много чего другого...
Лазерный принтер не висит случайно?
У них печки очень мощные, до 10 ампер потребляют при прогреве.
Нет, про лазерный это я знаю.
Mathemat, как они устроены эти бесперебойники? Есть ли разница какой они мощности, если в сети есть напряжение?
Конечно, разница есть. Нагрузку значительно выше номинальной ИБП долго не выдержит: он же должен прокачивать энергию через себя. В этом случае он либо отрубится, либо (онлайновый ИБП, он покруче) перейдет на байпас, т.е. будет пропускать ее не через свою силовую схему, а в обход.
Бесперебойник - это по сути стабилизатор + аккумуляторы.
Если в сетке есть правильное напряжение, а нагрузка не выше номинальной, то источник работает в штатном режиме, т.е., грубо говоря, стабилизирует напряжение, одновременно подзаряжая аккумуляторы. Если напряжение в диапазоне где-то от 160-180 В до 260-270, он все еще в штатном режиме. Но если напруга выйдет за пределы этого диапазона - отрубит входную сеть и перейдет на аккумуляторы, а через некоторое время запустит программу выключения нагрузки. Но режим работы от аккумуляторов тоже считается штатным, хотя в это время он будет пищать.
Нештатный режим - это когда он переходит на байпас (это только онлайновый, в твоих ИБП такой возможности нет). Но слишком долго перегрузку на байпасе он держать тоже не будет, если она большая. Типичное время удержания перегрузки 30% у небольшого онлайнового ИБП - порядка 10 сек.
Естественно, правильно выбирать такую номинальную мощность ИБП, чтобы он как можно реже работал в режиме перегрузки. Короче, штуковина умная и предназначена для защиты нагрузки, но злоупотреблять этим не стоит...
Нехотел вмешиватся (некогда писать развернутый ответ)
но вижу проблема не решается....
в кратце просто поставьте перед вашим бесперебойником стабилизатор (ваш ББП без стабилизатора)
стабилизатор например "APC Line-R 1200" на худой конец от старого лампового телевизора подойдет.
Если нужен более развернутый ответ, то подождите закончу исправлять "TestCommander" напишу.
Тут, похоже, проблема не в стабилизации входного напряжения (с этим и стабилизаторы, и ИБП справляются примерно одинаково хорошо), а именно в перегрузке (большой ток нагрузки при нормальном входном напряжении сети). Так что стабилизатор тут вряд ли поможет. ..
В принципе да, ИБП, который у Integer, действительно без стабилизатора (просто фильтр с расширенным диапазоном входного напряжения), но выходное напряжение достаточно стабильно для компа.
Тут, похоже, проблема не в стабилизации входного напряжения (с этим и стабилизаторы, и ИБП справляются примерно одинаково хорошо), а именно в перегрузке (большой ток нагрузки при нормальном входном напряжении сети). Так что стабилизатор тут вряд ли поможет. ..
В принципе да, ИБП, который у Integer, действительно без стабилизатора (просто фильтр с расширенным диапазоном входного напряжения), но выходное напряжение достаточно стабильно для компа.
проблема озвучена достаточно четко :
Вдруг стало все нормально. Наверно в сети было низкое напряжение, по вечерам у нас такое бывает. Батарейка новая еще трех месяцев нет. Старая у меня взорвалась)) даже со стула чуть не упал. Раньше блок был подвешен на скобах и снизу обдувался, потом на стол поставил - трех дней не проработал.
Решение я написал выше.
Что касательно недостатка мощности, то изначально нужно заменить БП компьютера, потому что на самом деле в нем не 350вт - а 250 изменена только наклейка, в сети это обсуждалось неоднократно, можно почитать на иксбите (у них выложены развернутые результаты проведенных тестов)